Котел Аноним 18/04/16 Пнд 20:39:27  757475  
14610011672850.jpg (60Кб, 420x460)
Сап двач. А есть ли здесь умельцы разбирающиеся в отопительных котлах? Возникла проблема, суть такова. Примерно год назад мой отец решил сыграть в знатока по котлам и подключить wolf cgg 1k самостоятельно. Подключил он все заебись, отопление работает, жарит как в Ташкенте.
Проблема в том, что в этом котле так же есть возможность нагрева водопроводной воды чего этот котел отказывается делать на прочь. Течет она чуть тепленькая, а по сути должен херачить кипяток 70 - 90 градусов. Читал инструкцию и ничего по этому поводу не нашел. Может там внутри есть какая-нибудь регулировка предельной температуры или датчик отвечающий за это. Выручай анон.
Аноним 18/04/16 Пнд 21:11:40  757483
Бамп
Аноним 18/04/16 Пнд 22:32:44  757508
Бамп
Аноним 18/04/16 Пнд 22:52:07  757513
14610091273190.jpg (161Кб, 1920x1080)
>>757475 (OP)
>wolf cgg 1k
Ну пятая же страница в инструкции
http://www.teploservice-ovk.ru/files/file/instr/wolf_cgg_1_k_montage.pdf
Аноним 18/04/16 Пнд 22:54:54  757515
>>757513
Ты меня совсем за дебила держишь? Выкручена эта крутилка на максимум.
Аноним 18/04/16 Пнд 22:58:08  757517
14610094882250.jpg (150Кб, 1920x1080)
>>757515
Ну а что тогда про регулировки спрашиваешь, няша?Ну и таки у газовых котлов еще есть особенность - температура будет зависеть от потребления, ради интереса открой пару кранов например, посмотри на реакциюГоловоебля все это, ставьте бойлер и не ебите мозги
Аноним 18/04/16 Пнд 22:59:38  757519
>>757517
Ну или открой кран не на полную
Быстродополнил
Аноним 18/04/16 Пнд 23:01:00  757520
>>757517
Кран пока один да и врубали его на долго. Течет теплая вода. Я думал что внутри может быть какая либо регулировка дополнительная. Судя по всему ее нет, что логично.
Аноним 20/04/16 Срд 21:12:00  757792
>>757475 (OP)
>по сути должен херачить кипяток 70 - 90 градусов
Нет, не должен. Чтобы поток холодной воды на лету нагреть до такой температуры, нужна охуительная мощность. У твоего котла мощность 24 кВт, теоретически должно хватать для нагрева до 50 хотя бы. Если слабо греет, то возможные причины:
- слишком большой поток воды
- слишком холодная вода на входе
- мощность котла по каким-то причинам занижена - неправильные настройки, не хватает сечения газопровода, забит теплообменник на нагрев воды
Вы его вообще переключаете в режим "только водогрей"? Сразу и отопление и воду греть он не сможет. Хотя должен сам автоматически переключаться
Аноним 24/04/16 Вск 10:47:50  758212
>>757792
Разобрался с проблемой. Давление газа стояло на низком уровне. Подкрутили, теперь все збс.