Я знаю что надо пиздовать в /dom но там 1.5 анона и те умерли.Покртикуйте вшивый щиток для однушки:Внешний щитокСчётчик---- Внутренний рубильник------ УЗМ-51М--------- УЗО 40А/30мА Комнаты кухня------------ Автомат 10А Свет везде------------ Автомат 16А Розетки везде------------ Автомат 20А Духовка------------ Автомат 32А варочная панель------------ Автомат 32А нагреватель водыПриборы:Варочная панель индукционнаяДуховой шкафМикроволновкаЧайникВытяжкаСтиралкакомпLCDФен или какая-нить бабская хрень типа пылесоса.Вопросы:1) Нужно ли отдельно вешать свет\розетки\нагреватель в ванне на УЗО 25А/10мА?2) Нужен ли отдельный автомат под посудомойку?3) Если включить одновременно чайник, микроволновку, посудомойку, комп и т.д., не пизданется все к хуям?
>>758844 (OP)>LCD>ФенЭто не то что вы могли подумать!
>>758844 (OP)>Внутренний рубильник>УЗО 40А/30мА Комнаты кухня>Автомат 10А Свет везде>Автомат 16А Розетки вездеПиздец.
>>758880Поясни?В чем смысл на каждую лампочку ставить автомат? 1к квартира же.
>>758844 (OP)>------------ Автомат 20А Духовка>------------ Автомат 32А варочная панельнахуя? одного 32А хватит на духовку и панель.
10А на свет много даже для ламп накаливания, а если у тебя светодиодные и ртутные, то ставь 2А
удвою свет, 6А максимум, варочную и духовку можно вместе, сделай хотя бы пару линий на розетки (кухня/комната)
Узнай номинал автомата в этажном щите, количество фаз на вводе и у плиты. Без этого твой выбор гавно.
И не слушай ишаков, которые говорят объединять плиту и духовку.
>>760991Проиграл с этого электрика
>>761087Да он прав, 440ВА с избытком.
>>758844 (OP)Узо в ванную обязательно, лучше 30 мА. А на вводе 100. На УЗО не экономь, купи брендовое (ABB, Siemens? Legrand)
>>761087Семен - электрик сделал мой вечер!
>>758844 (OP)>Вопросы:>1) Нужно ли отдельно вешать свет\розетки\нагреватель в ванне на УЗО 25А/10мА?>2) Нужен ли отдельный автомат под посудомойку?>3) Если включить одновременно чайник, микроволновку, посудомойку, комп и т.д., не пизданется все к хуям?- да- скорее да- возможно, пусковые токи они такие
>>758844 (OP)Настоящий электрик в треде, все в ВРУ.1. Вместо группового УЗО вешай _каждую_ группу ванны и санузла (и все остальные, кроме освещения) на отдельные дифф. автоматы, иначе заебешься искать утечку в случае чего (ток утечки не меньше 30 мА по тем же причинам). Это в целом делается потому, что на практике селективность УЗО - говняная, значит, каскадировать их нет смысла.Если ты таки олень из тех, кто дрочит на УЗО - имей в виду, что они не должны защищать по превышению тока. В твоем случае это означает, что _необходимо_ после счетчика ставить автомат защиты (вместо "рубильника", что, полагаю, означает ВН) с током уставки не более, чем номинальный того самого УЗО.2. Из опыта рекомендую разделить группы освещения и розеток по помещениям (чтоб иметь возможность спокойно менять выключатель или розетку в комнате, пока мамка на кухне гоняет чаи с соседом, стирая при этом в машинке твое обосранное исподнее). Каждая группа - 25А и соответствующий кабель (ты же не полный уебан и знаешь, какая тут связь?), кухню - в отдельную группу по любому. Посудомойку - не обязательно, в этом случае. В твоем изначальном - да, блядь, обязательно.3. Подразумевается, что, затевая это всё, ты затянул в хату новый кабель от этажного щитка, иначе всё хуйня, миша, давай по новой. Техусловия у тебя не менее 8 кВт и не более 12, а значит, кабель 4 или 6 мм2, значит, в этажном щите твой автомат от 32 до 50А. Как человек, изучавший в школе полтора параграфа электротехники, ты догадаешься выполнить разводку щита кабелем соответствующего сечения и защитить сам щит автоматом номинала на шаг меньше, чем этажный, и тогда тебе в принципе не грозит что-либо плохое, типа возгорания. Максимум, сработает защита либо группы, либо на вводе._________________Вдогонку:Граждане выше подозрительно смотрят на автомат 10А, и при этом они кагбе правы: какой маленький автомат не поставь, но проводку по нормативным документам все равно необходимо выполнять медным кабелем сечением не ниже 1.5, каковой выносит 16А, то есть ты просто директивно ограничиваешь сам себе мощность. Смысл есть, если собираешься менять люстру на горячую - в случае КЗ тебе в рожу прилетит капля меди меньшего размера.С другой стороны, тебе работу не сдавать никому, поэтому разводи хоть алюминием, хоть КСПВ - всем насрать на то, какие способы суицида лично тебе близки.Если бы это делал лично я, то щит выглядел бы так:|Счетчик|ВА47-29 (С40)|(УЗМ-51М - если тебе прям надо)||---АВДТ32 (25) Розетки кухня ---- 3х2.5 -----> ||---АВДТ32 (25) Духовка ---- 3х2.5 ----->||---АВДТ32 (32) Панель ---- 3х4 ----->||---АВДТ32 (25) Розетки комната ---- 3х2.5 ----->||---АВДТ32 (25) Розетки ванная (в т.ч. нагреватель) ---- 3х2.5 ----->||---АВДТ32 (16) Свет кухня ---- 3х1.5 ----->||---АВДТ32 (16) Свет комната ---- 3х1.5 ----->||---АВДТ32 (16) Свет ванная ---- 3х1.5 ----->||---АВДТ32 (25) Резерв||---АВДТ32 (16) РезервСоединения в щите выполнить кабелем сечения 4 мм2.Мог бы отрисовать подробно, но с тебя же как обычно нихуя.
>>761387> Соединения в щите выполнить кабелем сечения 4 мм2.А шина для кого придумана? Вечно в рашке ружья кирпичами чистят.